消防信號二總線ZN-KVV6*1.5是按一棟樓每單元分別接入消防控制室,還是一棟樓就一根就夠了
消防總線是按一棟樓每單元分別接入消防控制室,還是一棟樓三個單元就一根就夠了(我做的是住宅小區(qū))
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
一根就可以了,因為每棟樓都有一個消防接線箱。望采納
2017-06-16 08:09:09
-
一棟樓三個單元都有端子箱
2017-06-16 08:12:38
-
你這個應該是單元系統(tǒng)圖 所以一個單元一根的
2017-06-16 08:42:54
-
圖紙的設計意圖,是用6芯,分別接三個單元,每個單元2芯。所以,一根總線6*1.5的就夠,在接線箱內自己分線
2017-06-16 08:51:39