279145911@qq.com 2017-06-15 15:56:20 | 四川省 土建 | 3969查看 4回答
梁的原位標注的加密箍筋應該怎么輸入
梁的凈長8400mm,梁高700mm,梁的集中標注箍筋為c12-100/200(2)我想問的是在原位標注是不是應該為:c10-100(2)[2100];c12-100(2)[1050];c12-200(2)[5250]但是有朋友說箍筋應該兩邊加密2100,應該這樣輸入:c10-100(2)[4200];c12-100(2)[1050];c12-200(2)[3150],到底哪種對呢??請給我一個確切的答案,謝謝各位專家了。。。。。。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:定義梁時在原位標注里把加密區的長度輸入2100就可以了。如果所有梁的加密區長度都是2100時,可以在計算設置里輸入長度。輸入箍筋時也可以這樣輸入c10-100(4)[2100];c10-200(4)[4200];c10-100(4)[2100]
2017-06-15 16:04:19
-
沒這么復雜的,在你新建GGJ工程的時候,你選的11G規則就已經規定好了。具體你去找平法規則就行了。輸入的時候GGJ是按平法規則自動布置計算的,不需要你再進行其他特別輸入。
2017-06-15 16:05:12
-
你好:見附圖。
2017-06-15 16:13:54
-
看你這種的多不多,多的話可以直接在計算設置中修改的。如果只是幾條梁,可以在構件屬性的計算設置中改好,再繪制上,畫好后,把其它跨的ln/4刪除就可以了。圖二
2017-06-15 23:16:05
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看