堅強的小草 2017-06-13 10:58:39 | 湖北省 土建 | 1507查看 6回答
圈梁其他箍筋根數為零
我的有根圈梁的其他箍筋根數為零,我刪除了重畫匯總還是一樣的,我仔細檢查了標高也沒有問題
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:其他箍筋鋼筋信息輸入是否正確,自己看看。
2017-06-13 10:59:59
-
看了,間距什么都是對的,我還試著把其他箍筋改了也不行
2017-06-13 11:02:50
-
最好是截個圖看看,另外看你這個圈梁是不是跟其它梁有重合,有重合時有時會有不出量的情況。
2017-06-13 16:49:47
-
第三張選中的是有問題的一小截
2017-06-13 17:07:23
-
框選一下,看下三維,看下同位筋有沒有其它構件影響。
2017-06-13 21:13:42
-
圈梁沒鋼筋三維,我自己手動輸入然后鎖定了,只有這樣了,不想手算及手動輸入然后鎖定了
2017-06-14 09:31:44
-
請問鋼筋算量云檢查顯示我畫的異形圈梁其他箍筋根數為0除了刪除重畫外還有其他辦法嗎?太多了時間來不及2019-03-17 14:41:18 補充
-
暗柱箍筋為間隔布置、我把其中一種的其他箍筋里面布置、現在箍筋根數都為計算是否重復
暗柱箍筋為間隔布置、我把其中一種的其他箍筋里面布置、現在箍筋根數都計算為Ceil(2.3*42*12/min(5*10,100))+Round(1690/400)+1加密區間根數是否重復。
-
梁箍筋根數的計算梁高700,梁長7.5,加密區的長度是1.5hc且大于500,1.5*700=1050,為什么加密區的是1000/100,難道不是1050/50嗎?(軟件是扣除了箍筋的起步距離嗎?)
-
梁柱箍筋根數=(總長度-保護層厚度*2)/間距+1為向上取整加一請問公式是否正確?如果是審計這邊,按四舍五入,有依據嗎,2023-04-26 09:53:11 補充無加密區