小元寶寶 2017-06-11 17:47:29 | 湖北省 土建 | 2216查看 1回答
為什么這一跨的吊筋無法輸入?
圖紙上此梁為4跨,但是我畫圖時軟件自動識別為5跨。重提梁跨也無法重提,不知道怎么回事,然后我就自己手動刪除了支座,梁就變為?跨。那么問題來了,當其他原位標注我標注完成后,按照圖紙要求,第三跨要生成吊筋,但是數據欄里吊筋那一欄卻點不動,無法把吊筋輸入進去。不知道怎么回事,是圖紙的梁跨有問題,還是軟件有問題呢?是不是要改成5跨?改成5跨的話影響此梁的鋼筋計算嗎?求助各位高手,謝謝!
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納通過你的說明,這根梁應該是4跨的,無法輸入吊筋應為前面的次梁沒有識別,看一下圖紙,看這一跨有幾根次梁,把次梁的寬度輸進去,次梁與此梁之間用/隔開,圖紙中這一跨一根次梁,輸入寬度即可,就可以輸入吊筋了
2017-06-11 17:55:21
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看