落帆 2017-06-11 01:45:38 | 廣東省 安裝 | 1910查看 1回答
安裝算量,相同樓層的分配電箱至首層的層間配電箱的配線問題
5層樓的配電,首層布置層間配電箱1AL、2AL、3AL、4AL、5AL,2~5層的配電相同(同一張圖),其各分電箱接至首層對應的層間配電箱2AL、3AL、4AL、5AL,配線如何識別操作?需要一層層圖紙分割?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在二層將配電箱識別完后,批量先擇復制至其他樓層即可,然后將各樓層的分配電箱與首層總箱之間的電纜若為配管需每層布置立管至首層總箱,若為橋架,可在每層分配電箱處將配管電纜畫至橋架處,通過軟件設置起點將電纜布置至首層所出的總箱即可。
2017-06-11 05:29:08