問題寶寶小天 2017-06-08 17:07:30 | 山東省 安裝 | 1204查看 8回答
剛性防水套管問題
在一根DN50的管外面加剛性防水套管,那么這根剛性防水套管是套DN50的還是套大兩檔的DN100的?依據何在?
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
肯定不能用DN50的套管,套不進去,一般都是大兩個規格的。
2017-06-08 17:27:58
-
有人說定額已經考慮了套管比管大兩檔,所以DN50管套DN50套管就行。是否有依據?
2017-06-08 17:29:58
-
套同口徑DN50的套管子目,定額中是按大二號管徑來編制,可查定額中材料用量表。
2017-06-08 17:31:29
-
DN50是按長度300mm的100管考慮的,你看一下定額含量為:焊接鋼管3.26kg。你用焊接鋼管的理論重量*0.3m折算一下就知道了。
2017-06-08 18:49:38
-
在一根DN50的管外面加剛性防水套管,那么這根剛性防水套管是套DN50的還是套大兩檔的DN100的?依據何在?答:DN50,看定額子目內的人材機明細就知道。
2017-06-08 20:22:30
-
這個解釋怎么怎么樣。造價站出的。
2017-06-08 20:46:32
-
套管的制作與安裝按不同的規格,可分為一般穿墻套管和剛想防水套管、柔性防水套管兩種,以“個”為計量單位。在執行定額時應按設計規范要求選用定額子目。剛性、柔性防水套管的制作與安裝,定額是按主管來考慮的,執行定額時按主管的規格執行;一般穿墻套管的制作與安裝,定額是按套管規格來考慮的,執行定額時按套管的規格執行(即執行定額時選擇比主管大一級的規格執行)
2017-06-09 13:51:21
-
一般防水套管的制作,需要按圖集標準(大二號)施工。鞏義市新躍供水材料有限公司技術人員特別提醒:具體還是要按照管道規格執行,是做成套管的外徑還是穿XX管子,這個一定要搞清楚。
2017-06-15 11:51:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看