. 2017-06-06 10:15:44 | 重慶市 安裝 | 4173查看 3回答
安裝工程室外管網腳手架搭拆費
安裝工程都要計算腳手架費,但是室外管網腳手架搭拆費是不是不計取呢?那個規范里面寫了室外管網不計取的呢
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
分 冊 說 明
一、《給排水、燃氣工程》(以下簡稱本定額)適用于新建、擴建項目中的生活用給水、排水、燃氣及附件配件安裝,小型容器制作安裝。
二、本定額主要依據的標準、規范有:
1.《室外給水設計規范》GBJ 13-86(97版)
2.《建筑給水排水設計規范》CBJ 15-88(97版)
3.《建筑安裝工程質量檢驗評定標準》GBJ 302-88
4.《城鎮燃氣設計規范》GB 50028-93(98版)
5.《城鎮燃氣輸配工程施工及驗收規范》CJJ 33-89。
三、以下內容執行其他冊相應定額:
1.工業管道、生產生活共用的管道、鍋爐房和泵類配管以及高層建筑物內加壓泵間的管道執行《工業管道工程》定額相應項目。
2.刷油、防腐蝕、絕熱工程執行《刷油、防腐蝕、絕熱工程》定額相應項目。
四、超高增加費:定額中操作高度均以3.6m為界限,如超過3.6m時,其超過部分(指3.6m至操作高度)的定額人工費乘以下列系數:
標高±(m)
3.6~8
3.6~12
3.6~16
3.6~20
超高系數
1.10
1.15
1.20
1.25
五、設置于管道間、管廊內的管道、閥門、法蘭、支架安裝,定額人工費乘以系數1.3。六、腳手架搭拆費按人工費的5%計算,其中定額人工費占25%。
七、高層建筑增加費(指高度在6層或20m以上的工業與民用建筑)按下表計算(其中全部為人工費):
層數
9 層以下(30m)
12 層以下(40m)
15層以下(50m)
18層以下(60m)
21層以下(70m)
24層以下(80m)
27層以下(90m)
30 層以下(100m)
33層以下(110m)
按人工費的%
2
3
4
6
8
10
13
16
19
層數
36層以下(120m)
39層以下(130m)
42層以下(140m)
45層以下(150m)
48層以下(160m)
51 層以下(170m)
54層以下(180m)
57層以下(190m)
60層以下(200m)
按人工費的%
22
25
28
31
34
37
40
43
46
2017-06-06 11:19:56
-
我是想知道室外工程記取腳手架搭拆嗎?
2017-06-06 11:25:28
-
六、腳手架搭拆費按人工費的5%計算,其中定額人工費占25%。 不管你是室外還是室內
2017-06-06 16:52:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看