Magic 2017-05-28 09:25:50 | 山東省 土建 | 1194查看 1回答
過梁帶挑檐,其他箍筋沒有根數。挑檐用圈梁布的。
過梁底,外挑一個120寬的挑檐,配1c6,c6@250的負筋伸入過梁內。計算后,其他箍筋的數量為0,我設的其他箍筋,是350長(120+錨固),如圖畫了過梁邊上后,則算其他箍筋根數為0,畫了空白的地方后計算正常,這是圈梁跟過梁有沖突嗎,這種情況怎么辦,或者需要改下什么設置,因為很雜亂,窗口大小不一,單構件輸入也是很費勁。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
檢查一下你畫的構件有沒有跟其他構件重合,如果重合,軟件是不計算鋼筋的。
2017-05-28 11:54:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看