欲望之都 2017-05-26 10:26:23 | 廣東省 土建 | 2508查看 1回答
結算時,需要送樁時,入土長度如何理解。
結算時:假如送樁2m,樁頂到樁底為12m,為400樁。那這時入土樁長如何理解,如何組價。打樁套用A2-21(壓預制管樁 樁徑400mm 樁長(m) 18以內),工程量是填14m(含送樁長度),還是12m(不含送樁長度)?并將消耗量從103.8調整為101。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納壓樁按12米,然后消耗量按101計,送樁按2米計算。
2017-05-26 21:50:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看