茉妍 2017-05-23 09:10:13 | 山東省 安裝 | 1325查看 2回答
請問老師,M2模塊上還連著24V電源線(紅色)和消防報警線(藍色),這兩種線也要分別穿管接到配電箱?
請問老師,M2模塊上還連著24V電源線(紅色)和消防報警線(藍色),這兩種線也要分別穿管接到配電箱內?就是說從頂板到配電箱這段距離一共要敷設3根管?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納可以這么理解,24V電源線和信號線是消防聯動控制的。有3組手動控制線分別到3個風機配電箱,一組線控制一個。所以,針對某一個風機配電箱來說是3根管。你得注意一下,電源和信號線有沒有共管的可能,看看設計說明及圖例。
2017-05-23 09:18:15
-
答:集中在一起時首先走橋架,到個點位穿管。
2017-05-23 09:19:14