老張 2017-05-21 14:49:18 | 北京市 安裝 | 870查看 6回答
管道敷設挖土
給排水管道、電氣管道出墻1.5m埋地部分是挖土安裝,還是基礎沒回填土時安裝,能套挖土、填土定額嗎
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這個需要按實計算的,主要看你的管道安裝是否趕在基坑回填土之前施工。
2017-05-21 15:21:25
-
這個只能看實際情況了,是配合安裝還是單獨施工
2017-05-21 15:48:06
-
根據圖紙和實際情況套取相應定額。
2017-05-21 20:34:14
-
給排水管道、電氣管道出墻1.5m埋地部分是挖土安裝,還是基礎沒回填土時安裝,能套挖土、填土定額嗎?答:能(有地下室的除外)。
2017-05-21 22:22:51
-
給排水管道、電氣管道出墻1.5m埋地部分可以套挖土安裝
2017-05-22 09:22:35
-
單獨挖溝槽土方
2021-04-13 14:35:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看