183****2890 2017-05-21 14:47:27 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 897查看 2回答
無梁樓蓋柱上板帶柱支座處板底,板頂鋼筋分別至少有5根鋼筋穿過柱核心
5根鋼筋是指東西向,南北向各5根還是和起來5根鋼筋,如果是各·五根鋼筋軟件怎么處理
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:應該 是上下各有至少5根主筋穿過柱核心。建議用梁來定義這幾根鋼筋,截面同柱寬,是上下筋。
2017-05-21 15:02:48
-
我的意思是東西向5根穿過柱核心,南北向也有5根鋼筋穿過柱核心。不是指上下鋼筋
2017-05-21 15:11:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看