97****@qq.com 2017-05-15 14:49:41 | 廣東省 土建 | 4223查看 3回答
外墻內側掛網為什么算不出工程量呢?
各位老師您好,我想問一下,我的砌體墻外墻內側掛網,我套了掛網的子目,但是發現算出來的工程量是0,請問這是為什么呢?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
檢查看輸入表達式了嗎
2017-05-15 14:54:59
-
光套了掛網子目,但不知工程量代碼選擇的是什么,也不知你的墻上是否有不同墻體的交接處,如果你的外墻全部是砌體墻,沒有不同材質交接,當選擇工程量代碼為外墻內側鋼絲網片總長度代碼時,工程量就為0。
2017-05-15 15:15:22
-
不知道是廣聯達的漏洞還是規范的問題,外墻(幕墻外墻不用考慮)不是完全閉合區域或房間的填充墻外墻內側(不管你怎么設置)掛網是沒有工程量的,專家們你們可以試一試看看就知道啦
2020-09-21 17:25:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看