dragonboy261 2017-05-12 17:28:42 | 重慶市 安裝 | 5004查看 3回答
08安裝定額中高壓電纜調試費該如何套定額
現在在負責一個10kv變配電工程,施工范圍為:從市政電網的高壓開關室引出兩路10kv電纜至本工程的高壓配電室,包含配電室的高壓柜安裝。現在在做預算時采用的是重慶地區的08安裝定額,想咨詢下大家10kv高壓電纜的耐壓試驗、電阻比試驗和局放試驗是不是需要單獨套定額記取,如果需要,那應該套哪個定額子目呢?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
不需要套定額
2017-05-13 09:34:27
-
10kv高壓電纜的耐壓試驗、是需要單獨套電纜試驗定額,
2017-05-13 09:46:55
-
如果是需要套定額,那么08安裝定額中應該套哪個定額子目呢?
2017-05-15 09:58:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看