138****6421 2017-05-11 11:33:12 | 北京市 土建 | 1231查看 3回答
剪力墻墻洞問題
剪力墻墻洞在暗柱處,暗柱的鋼筋不自動斷開嗎?怎么處理?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納看到你的這個圖,可能是你畫錯了暗柱的位置了,一般來說,剪力墻上的洞口中間是不可能設計暗柱的。暗柱都設計在需要加強的位置。圖紙的結構設計說明里,一般對剪力墻洞口加強均有詳細的說明,例如多大的洞口增加幾根鋼筋,在什么位置加等。小洞口加筋,大洞口加暗柱,暗梁。望你好好看看圖紙的設計說明。希望對你有幫助。
2017-05-11 12:10:54
-
暗柱遇到有墻洞是不會按斷開計算。
2017-05-11 11:34:22
-
暗柱就是剪力墻的局部加強,怎么會設計在暗柱部位有墻洞呢
2017-05-11 11:36:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看