握金之峰 2017-05-09 16:42:04 | 海南省 安裝 | 4380查看 4回答
ZR-YJV-4*25+1*16-CT-SC80-ACC
ZR-YJV-4*25+1*16-CT-SC80-ACC:ZR-YJV是表示阻燃管的一種類型,4*25+1*16
是表示兩條線芯的平方數,SC80表示水煤氣鋼管,CT是表示電纜橋架敷設,ACC是暗敷。問題:電線已經有阻燃管套了,那么阻燃管外套鋼管?理解對嗎?這樣做是不是多此一舉?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
ZR-YJV-4*25+1*16-CT-SC80-ACC:ZR-YJV是表示阻燃型電纜,4*25+1*16
是表示4根25mm2和1根16mm2的線纜,SC80表示焊接鋼管DN80,CT是表示線纜橋架敷設,ACC是暗敷。
總的意思就是,阻燃型五芯電纜(ZR-YJV-4*25+1*16)先沿橋架敷設,然后穿管(SC80)暗敷。
2017-05-10 09:46:28
-
理解有誤,電纜線ZR-YJV-4*25+16先走橋架,出橋架走鋼管SC80暗設在頂棚內。
2017-05-09 17:31:43
-
答:你說的《ZR-YJV是表示阻燃管的一種類型》,此處理解有誤;ZR-YJV是表示阻燃聚氯乙烯電纜,不是電管。是阻燃電纜外套鋼管。
2017-05-09 19:23:48
-
ZR-YJV-4*25+1*16是一根電纜,不要把規格型號分開。
2017-05-10 10:27:39
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看