迷迷糊糊 2017-05-08 10:54:12 | 湖北省 土建 | 1403查看 1回答
圖中基礎框架梁JKLY-1(2)在左邊詳細標注了,在右邊有個梁JKLY-1(2)的簡化標注。請問:
圖中基礎框架梁JKLY-1(2)在左邊詳細標注了,在右邊有個梁JKLY-1(2)的簡化標注。請問:1、這個簡化標注梁的集中標注和原位標注都應該和左邊的一樣嗎?2、左邊梁頂標高:-0.6m 那右邊梁的標高也是-0.6m嗎?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
圖中基礎框架梁JKLY-1(2)在左邊詳細標注了,在右邊有個梁JKLY-1(2)的簡化標注。
1、這個簡化標注梁的集中標注和原位標注都應該和左邊的一樣的。
2、左邊梁頂標高:-0.6m 那右邊梁的標高也是-0.6m的。
2017-05-08 10:58:10
-
框架梁設置中關于下部原位標注鋼筋的選項中有三個,請問1、在現場實際施工時,是在支座斷開,還是遇支座連續通過?2、如實際采用連續通過有何依據?
-
圖中階梯型獨立基礎雙向底部鋼筋是只布置在第一階梯底部,還是同時布置在第一階梯和第二階梯底部?
圖中是個階梯型獨立基礎,原位標注表示的是雙向底部鋼筋,請問1、這個底部鋼筋是只布置在第一階梯底部,還是同時布置在第一階梯和第二階梯底部?2、有沒有同時布置在第一階梯和第二階梯底部的情況?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看