太陽 2017-05-07 08:30:50 | 山西省 土建 | 923查看 3回答
砼墻鋼筋接頭問題
由于地下室外墻凈高為7.5米,和基礎內插筋彎勾其他原因,現在地下室墻豎向鋼筋需設置兩個接頭,接頭位置在墻凈高的1/4以內,請問老師這樣一根豎向鋼筋有兩個接頭行嗎?一根是焊接接頭,一根是套絲直螺紋接頭
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:只要在接頭位置的允許范圍內,且接頭能錯開是可以的。
2017-05-07 08:40:53
-
這樣一根豎向鋼筋有兩個接頭是可以的,但接頭位置必須符合構造要求,如圖。
2017-05-07 09:00:32
-
接頭只能在連接區,也就是去除下部墻凈高1/3和上部墻凈高1/3以外的1/3墻凈高內接頭,,按您講的墻凈高是7.5米,那么去掉兩個1/3,只剩下2.5米,就是這兩個接頭只能在豎向鋼筋中間的2.5米內接頭,您說的1/4是墻凈高位于底部或上部那是不可以的。
2017-05-07 09:21:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看