花花 2017-05-06 15:11:18 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1323查看 3回答
關于溫度筋問題
圖紙設計說明如下,請問下圖板是否需要設溫度筋(豎向距離8米);設計中所說的3.6米是指哪個哪個方向的長度,具體是依據設么確定的這個長度,這問題困擾很久,希望專業人士給一個全面的解釋,謝謝
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你的圖片這樣情況是不需要溫度筋的是要板的短向的跨度大于3.6m的時候才需要設置溫度筋的
2017-05-06 15:21:38
-
您這里不需要設置溫度筋如果需要,您在計算設置內設置搭接250
2017-05-06 15:17:45
-
樓板板跨是指主梁到主梁的凈距,長跨就是距離大的,短跨就是距離短的,板受力是沿著短跨走的;所以設計所說的板跨大于3.6m指的是短跨大于3.6m的情況。鑒于圖紙中板跨中間有次梁,就不用布置溫度筋了。
2017-05-06 15:37:38
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看