迷迷糊糊 2017-05-06 10:26:00 | 湖北省 土建 | 15386查看 2回答
“當錨固鋼筋的保護層厚度不大于5d時,錨固長度范圍內應配置橫向構造鋼筋,其直徑不應小于0.25d”
“當錨固鋼筋的保護層厚度不大于5d時,錨固長度范圍內應配置橫向構造鋼筋,其直徑不應小于0.25d”請問,這句話怎么理解?最好可以有圖輔助解釋,謝謝
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納該款是《混凝土結構設計規范》GB50010-2010中8.3節:鋼筋錨固 第8.3.1條第3款的原句:3 當錨固鋼筋的保護層厚度不大于5d時,錨固長度范圍內應配置橫向構造鋼筋,其直徑不應小于d/4“故圖集加了”:(d為錨固鋼筋的最大直徑);對梁、柱、斜撐等構件間距不應大于5d,對板、墻等平面構件間距不應大于10d,且均不應大于100mm“故圖集加了”:(d為錨固鋼筋的最小直徑);,些處d為錨固鋼筋的直徑.
再看其條文說明:本文還提出了當混凝土保護層厚度不大于5d時,在鋼筋錨固長度范圍內應配置構造鋼筋(箍筋或橫向鋼筋)的要求,以防止保護層混凝土劈裂時鋼筋突然失錨.其中對于構造鋼筋的直徑根據最大錨固鋼筋的直徑確定;對于構造鋼筋的間距,按最小錨固鋼筋的直徑取值.2017-05-06 10:32:18
-
參考見下圖:
2017-05-06 10:43:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看