5:53 2017-04-22 16:10:01 | 河北省 土建 | 2001查看 8回答
求高手解答.承臺修改抗震等級 方法
當樁承臺畫好以后.抗震等級是二級.可是由于圖紙會審 要變更為一級抗震. 為什么點 畫好的承臺 不能修改抗震等級.從構件里面的 私有屬性 改抗震等級。畫好的圖元會發生變化嗎?
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納可以從工程設置里面修改,如有單個等級不同可以點擊選中后在屬性里修改
2017-04-22 16:23:47
-
是不是從工程設置里面 直接改 就都能變一級抗震
2017-04-22 16:17:30
-
我剛才從工程設置里面修改了一下. 就比如一層以上畫好 的 梁圖元 抗震等級變了. 基礎梁 畫好的圖元 抗震等級沒變. 我想問的是 如果樁承臺 畫好圖元的 抗震等級不變 .怎樣修改
2017-04-22 16:29:52
-
單個抗震等級不同可以點擊選中后在屬性里修改
2017-04-22 16:31:49
-
2017-04-22 16:38:06
-
點選后我沒找到 修改的抗震等級啊
2017-04-22 16:38:56
-
屬性-錨固搭接
2017-04-22 16:51:21
-
恩恩 屬性-錨固連接里有. 可是文字 顏色是黑色 的為私有屬性. 就比如梁原來為二級抗震 你從屬性-錨固連接 這里改為一級抗震. 畫好的圖元是不會變的 還是二級抗震.
2017-04-22 17:07:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看