ch****@139.com 2017-04-22 08:10:42 | 廣東省 安裝 | 8592查看 2回答
鍍鋅線管地線夾和跨接線
2009年的一個工程,一個小區的樓層做消防自動報警系統,其中有一個20000平米左右的地下室,預埋的是鍍鋅線管,每個鍍鋅線管接頭之間,管與接線底盒之間都是用地線夾和跨接線連接。現在結算了,按合同要求使用06定額。套用電線管敷設,磚、混凝土結構暗配定額,定額中工作內容有接地,但工料機中沒有包含接地線夾和跨接線,甲方不給算,說已包括接地。那我是不是所有的接地線夾和跨接線都送給甲方了
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、你當時定合同的時候的預算是怎么計入的?2、找依據,定額說明什么的,說服甲方
2017-04-22 09:56:05
-
答:定額子目編制:鋼管暗配,一般是用短圓鋼焊接(作為接地線跨接);鋼管明配一般是用地線夾和跨接線(作為接地線連接)。看看是子目的問題,還是你施工的問題。
2017-04-22 17:26:59