ch****@139.com 2017-04-21 20:27:22 | 廣東省 安裝 | 5461查看 3回答
自動報警系統裝置調試
一酒店地下室,有7個低壓配電房,安裝氣體滅火報警系統,每個低壓配電房安裝1臺氣體滅火報警主機,一共7臺,這7臺通過RS485與該酒店的火災報警聯動一體機聯網,上傳報警信息?,F(xiàn)甲方說不能給氣體滅火報警系統單獨算自動報警系統裝置調試,只能按整個酒店的報警系統一起算,按定額 "自動報警系統裝置調試 2000點以下",酒店的總點數本來1800多個點,加上氣體的點數總共才60個點左右。按甲方的意思,氣體滅火調試費用就等于沒了。我認為 應該是按氣體報警主機的臺數去套用調試定額“自動報警系統裝置調試 128點以下”,7個系統。對不對呢?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
甲方按項目的總點數計算是對的。
2017-04-21 20:36:26
-
氣體滅火報警系統不是單獨的系統,是和其他連在一起的,所以按整個系統計算,況且一個機子不能算一個系統
2017-04-21 21:06:49
-
答:氣體滅火報警系統有自己的調試內容(水壓強度試驗、氣壓嚴密性試驗),需要計算;(電氣方面)不能單獨計算自動報警系統裝置調試;
2017-04-22 07:30:32
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看