月城 2017-04-21 16:03:56 | 云南省 安裝 | 6966查看 1回答
關于挖眼接管三通支線管徑小于主管徑1/2時的疑問?
定額說明中有如下解釋:挖眼接管三通支線管徑小于主管徑1/2時,不計算管件工程量;在主管上挖眼焊接管接頭、凸臺等配件,按配件管徑計算管件工程量。經查資料后有如下疑問:1、“挖眼接管三通支線管徑小于主管徑1/2時,不計算管件工程量”,本句話應理解為支管管徑大于等于主管管徑1/2時,那么應該計算管件工程量,此處的管件是指什么呢?如果是直接挖眼焊接,則不存在管件,何來的工程量?2、“在主管上挖眼焊接管接頭、凸臺等配件,按配件管徑計算管件工程量。”,本句話較易理解,但配件工程量得以計算了,管道開孔的工程量是否也應計入結算?3、此處的挖眼三通與挖眼三通補強圈,個人理解不是一個意思,不知是否正確?求大神指教。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、“挖眼接管三通支線管徑小于主管徑1/2時,不計算管件工程量”,本句話應理解為支管管徑大于等于主管管徑1/2時,那么應該計算管件工程量,此處的管件是指什么呢?如果是直接挖眼焊接,則不存在管件,何來的工程量?答:舉例說明,100*50的挖眼三通,就不計算三通的工程量;100*65的挖眼三通,就計算為三通管件1個的工程量。2、“在主管上挖眼焊接管接頭、凸臺等配件,按配件管徑計算管件工程量。”,本句話較易理解,但配件工程量得以計算了,管道開孔的工程量是否也應計入結算?答:挖眼的工程量,不計算。3、此處的挖眼三通與挖眼三通補強圈,個人理解不是一個意思,不知是否正確?答:對。挖眼三通是指不計算的(小于1/2);挖眼三通補強圈是指計算三通的(大于1/2).
2017-04-21 20:08:05
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看