gg 2017-04-21 15:03:18 | 江蘇省 安裝 | 2196查看 3回答
關于安裝預算時,算BV線根數的問題
各位師傅們,這個線路配電箱出線三根,我根據我的理解畫出了N線,PE線,L線的接線圖,這樣看線路上標的BV線根數不是錯誤的嗎(箭頭指向)?應該分別算五根,三根吧?還有圖紙沒標明根數的我們算幾根?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納箭頭指向應該分別算五根,三根吧(自左及右 )還有圖紙沒標明根數的我們算幾根? 3根
2017-04-21 15:09:43
-
我問了一些做安裝預算的老師傅,他們都說圖紙標的根數不錯,只有開關處才增加根數,我不能理解
2017-04-21 15:12:55
-
從左到右,第一個箭頭指向穿5根線(火線、零線、地線+2根控制線),第二根箭頭指向穿3根線(零線,地線,控制線)
2022-06-23 10:28:55