問題寶寶小天 2017-04-21 08:40:25 | 山東省 安裝 | 1270查看 2回答
老師好,請教消防噴淋問題。
問題一:如圖3,請問“黃色箭頭處”的管是DN多少的?
問題二:若黃色箭頭處”的管是DN25的,那么此部分管交DN15噴頭是否需要加一個變徑?
望解惑。謝謝。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
問題一:如圖3,請問“黃色箭頭處”的管是DN多少的?
答:DN15.
問題二:若黃色箭頭處”的管是DN25的,那么此部分管交DN15噴頭是否需要加一個變徑?
答:這個立管不會用DN25了,橫管用三通就變為DN15即可。
2017-04-21 08:44:51
-
1.黃色箭頭處”的管是DN25的,《GB50084-2001自動噴水滅火系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》規(guī)定立管最小管徑為DN25。2.黃色箭頭處”的管是DN25的,此部分管交DN15噴頭需要加一個變徑。
2017-04-21 09:04:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看