半盞流年 2017-04-21 07:39:34 | 北京市 安裝 | 2921查看 1回答
防火封堵
1、橋架穿越樓板時,計算防火隔板是否需要扣除橋架所占空間
2、定額子目中關于防火封堵,材料中是否記取了防火枕或防火包的材料價額及安裝費用,如果未記取,在定額中怎樣計入此價格
3、防火封堵中防火涂料怎么計算,依據是什么。
4、定額子目中電纜終端頭是否還應乘相應系數,如果需要乘,依據是什么?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、橋架穿越樓板時,計算防火隔板是否需要扣除橋架所占空間?答:不要扣除。(因為那塊材料已經消耗了,和風管上不扣除開口的面積是一樣的道理)
2、定額子目中關于防火封堵,材料中是否記取了防火枕或防火包的材料價額及安裝費用,如果未記取,在定額中怎樣計入此價格?答:按橋架規格的大小,計算出需要防火枕的立方米數量,乘以防火枕單價,套子目時輸入防火枕材料費。
3、防火封堵中防火堵料怎么計算,依據是什么。(依據華北標圖集,計算出防火枕的立方米數量)
4、定額子目中電纜終端頭是否還應乘相應系數,如果需要乘,依據是什么?答:定額子目有一至五芯電纜頭的子目,正確選擇子目即可。
2017-04-21 20:44:09
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看