求知若渴 2017-04-16 09:48:20 | 四川省 土建 | 989查看 1回答
請問這個柱子的插筋為什么軟件是這樣算的啊
獨立基礎高度為650,鋼筋規格是C25,基礎砼強度等級為C3,查得laE為30d,是大于基礎高度的,為什么廣聯達軟件在計算基礎插筋底部彎折長度的時候是按max(6d,150)計算的,不是應該按15d計算么?這是怎么回事啊?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:軟件是按照規范計算的,你要查一下混凝土強度,鋼筋級別,抗震等級是否準確,軟件是自動識別不會出現問題的。
2017-04-16 10:44:39
-
為什么上下層都是同樣的柱子,一根柱子的插筋這么長,直接伸入了上屋,一根沒有伸入呢
為什么上下層都是同樣的柱子,一根柱子的插筋這么長,直接伸入了上屋,一根柱子插筋沒有伸入呢?(伸入的是邊柱,沒伸入的是轉角柱)
-
請教老師,柱子改標高(增加高度)后匯總查看鋼筋三維,為什么柱的插筋高度未變
請教老師,柱子改標高(增加高度)后匯總查看鋼筋三維,為什么柱的插筋高度未變,怎樣才能改變插筋的高度,我批量選中修改了沒用,需要重新刪除圖元再畫嗎?謝謝
-
哪位老師,能說明下這框柱在獨基里的插筋長度為啥是這樣算的?22G
插筋在基礎上部伸出長度為啥是柱凈高/3+max(35d,500),這個按哪個規范來的啊?22G里只找到了剪力墻和暗柱在基礎層的插筋要求,但是跟這個也不一樣呢?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看