lily 2017-04-12 14:40:19 | 湖北省 安裝 | 3408查看 2回答
斷路器調試等
謝謝您剛才的解答,我還想請教幾個安裝方面的問題:
1、電機除了小型交流異步電機檢查接線以外,計取低壓籠型電動機調試定額,還有交流異步電動機變頻調試定額。個人認為不應同時套兩個調試定額,不知是否正確?
2、斷路器調試套用交流異步電動機變頻調速調試,是否套用送配電裝置系統調試更合適?
3、CO、CH4在線檢測報警儀安裝調試套用電化學式分析儀/電導式氣體分析定額,是否應套可燃氣體報警器?
非常感謝!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、電機除了小型交流異步電機檢查接線以外,計取低壓籠型電動機調試定額就可以。
2、斷路器不用調試,是整個送配電系統調試。
3、CO、CH4在線檢測報警儀安裝調試套用電化學式分析儀/電導式氣體分析定額,不能套可燃氣體報警器。
2017-04-12 15:30:50
-
請問3為什么不能用可燃氣體報警器呢?一氧化碳和甲烷不都是可燃氣體嗎?
2017-04-12 15:34:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看