60****@qq.com 2017-04-12 09:19:33 | 湖北省 安裝 | 4646查看 3回答
怎么判斷帶型銅母線伸縮接頭是每相幾片的?
變壓器與低壓柜用封閉母線連接,但套伸縮接頭定額的時候,不知道是套每相幾片的,需要怎么判斷的?還有,假設封閉母線槽是每相2片,那么伸縮接頭也是每相兩片嗎?是不是每一相中的每一片兩端都要一個伸縮接頭。如圖,分別是伸縮接頭套每相幾片的定額?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納變壓器與低壓柜用封閉母線連接,但套伸縮接頭定額的時候,不知道是套每相幾片的,需要怎么判斷的?還有,假設封閉母線槽是每相2片,那么伸縮接頭也是每相兩片嗎?是不是每一相中的每一片兩端都要一個伸縮接頭。如圖,分別是伸縮接頭套每相幾片的定額?答:不用假設,封閉母線槽都是每相1片,也不用計算伸縮接頭。只有帶型母線,長度超過30米時,需要安裝伸縮接頭(消除因熱脹冷縮帶來的損壞因素);如果是每相兩片。計算時套每相二片伸縮接頭定額子目,工程量是1個(三相共計3個)。
2017-04-12 13:49:00
-
假設封閉母線槽是每相2片,那么伸縮接頭也是要每相兩片。是每一相中的每一片兩都要一個伸縮接頭。
2017-04-12 09:24:12
-
那應該怎樣判斷封閉母線槽是每相幾片的呢?
2017-04-12 09:27:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看