-
易冷 2017-04-11 11:23:45 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1394查看 2回答
電梯井與集水坑相交部分筏板得如何處理?
其中集水坑按哪個構件定義?墊層得如何繪制?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
墊層可以智能布置的在鋼筋算量內,有雙集水坑的繪制講解在土建算量內,您可以布置雙集水坑的
2017-04-11 11:26:42
-
集水坑的定義和繪制
下面以實際工程中的集水坑為例,來介紹集水坑的繪制和計算。
圖中所示為雙坑的集水坑,按兩個構件分別定義和繪制,軟件會自動扣減并進行計算。
按照CAD圖中的尺寸標注,對應集水坑構件屬性中的屬性信息,各位置參數如下:
圖中顯示集水坑的截面尺寸分別為2500*2500和1500*1500;“坑底出邊距離”分別為400和450;“坑底板厚度”分別為800和600;“坑板頂標高”分別為-6.5和-7.9;“放坡底寬”分別為1400和1550;鋼筋信息同筏板的鋼筋信息,均為B25@200;集水坑1和集水坑2的屬性輸入如下;
屬性輸入完畢,集水坑構件的定義完成,切換到繪圖界面繪制集水坑。
調整集水坑放坡
根據CAD圖中的尺寸標注,在筏板上繪制集水坑1和集水坑2;
三維顯示效果如下;
CAD圖顯示,在兩個集水坑相交的位置,右側集水坑的“放坡底寬”與其它位置的不同,需要針對這條邊的放坡進行調整。
從圖中的標注信息可以看到,該位置的放坡角度為45度,坑底出邊距離為400;使用【調整集水坑放坡】功能,調整放坡;集水坑放坡豎直方向距離為2600,水平方向輸入“2600”(由放坡角度為45度得到),出邊距離修改為400;點擊確定,集水坑放坡調整完畢;
集水坑的計算結果
匯總計算,使用“編輯鋼筋”查看鋼筋計算結果;
通過對集水坑的建模和邊坡的設置,集水坑的鋼筋計算更加準確,能夠更好的滿足工程實踐中計算的需要。
注意:
集水坑還能布置在承臺上,其鋼筋計算和承臺智能扣減;
2017-04-11 11:32:45
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看