王小丫 2017-04-11 09:05:20 | 北京市 土建 | 1088查看 2回答
后澆帶問題3
我再重新屢屢思緒吧,我的筏板基礎配筋是C12-150雙層雙向拉通,后澆帶是在筏板基礎上,貫穿N個基礎梁,基礎梁高度在700以內。圖一圖二是后澆帶加強筋大樣,也就是多了點鋼絲網、立筋、后澆帶寬度加個lae的加強筋圖三是我定義后澆帶后軟件默認的鋼筋圖四是我根據筏板配筋及后澆帶加強筋修改的其他鋼筋圖5是根據大樣,梁側部改為4C16圖6是想知道除了筏板及基礎梁處,其他鋼筋要刪除不?謝謝!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
您只需要根據設計給出的配筋選擇合適的參數圖布置計算鋼筋后澆帶不會只貫穿基礎的,您后澆帶會貫穿剪力墻和現澆板的您再沒有其他的后澆帶配筋了嗎?如果沒有,那其他的鋼筋,您就不需要輸入的(空格)
2017-04-11 09:08:49
-
圖三,只要軟件設置的默認錨固與設計要求的吻合,就可以讓其默認,否則就要按設計要求的輸入。圖四,你的后澆帶底板設計要求等于是雙層,你可以用設計的間距200,輸入時按100代替,兩側的錨固另外一側刪除有。圖五,當梁有不同的高度時,就不適合用數量的方式輸入(4c16),還是按間距輸入,這樣就是按不同梁高計算鋼筋的條數。圖六,不知道你要刪除什么內容,如果是已經輸入信息,且不應計算的就是要刪除,但對于圖形中沒有構件就無所謂,如你對梁輸入了信息,但平面中沒有梁,這樣就不用去管它了。
2017-04-11 09:26:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看