阿君 2017-04-06 11:44:07 | 廣東省 土建 | 835查看 2回答
地下室剪力墻
陳工,保護墻如果沒注明做模板用,是不是就是平常說的外貼法,先澆搗剪力墻混凝土,再砌筑保護墻,同時剪力墻的模板按木模考慮?是這樣嗎,陳工
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納答:你說的順序是正確的。要計算模板的。要做防水。最后砌保護墻。這種情況,設計不會寫[[兼]]。
2017-04-06 14:54:25
-
“保護墻”主要是保護相應位置的防水層,是在剪力墻表面施工完防水內容后,再進行的砌保護墻,這樣模板就是要計算的。
2017-04-06 11:47:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看