構造柱拉筋隔一拉一,那一根柱子共6根鋼筋如圖示,這中情況是不需要拉筋吧?
構造柱拉筋隔一拉一,那一根柱子共6根鋼筋如圖示,這中情況是不需要拉筋吧?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納意思是拉筋在縱筋中是間隔布置。
2017-04-04 16:42:14
-
只有6根時,兩邊都是有箍筋固定,這時候是不需要拉筋了吧?
2017-04-04 17:40:42
-
按設計說明要求,沒有特殊說明就不用設置,隔一拉一指豎向箍筋間距隔一拉一,而不是同一斷面相鄰隔一拉一。