羅超 2017-03-28 17:32:35 | 廣東省 土建 | 3050查看 1回答
專家謝謝你的回答,因為設計樁長是25m,誰也弄不清基礎下面真實的樁長應該是多少,我們全是按設計25m
( 我單位在廣東徐聞施工PHC(AB)600管樁合同約定是按照建設工程清單計價規范2013規則計算工程量,設計樁長是25m送樁長度2m,我單位是按照25m樁長配樁。在實際施工截樁后按設計基礎標高計量有效樁長是22m左右,請問專家應該按設計25m計算還是按基礎底有效樁長計算?有些送樁完后未達到持力層我方挖開土方后重新接樁按廠家最小長度是5m配樁,實際打入深度在2-3m左右,請問土方開挖、回填增加措施費用是否應該計算,增補樁長的接樁費用是否應該計算,樁長應按有效樁長計算還是應按配樁長度5m計算?)追加問題:專家謝謝你的回答,因為設計樁長是25m,誰也弄不清基礎下面真實的樁長應該是多少,我們全是按設計25m配制的截掉的部分應如何計價?還有送樁長度是2m,我方施工的樁基本都已入土,不是按入土長度計算嗎?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納工程量按實際完成的量計算及22米;因配樁的問題,需要開挖或回填是可以按實際量確認計算,重新壓樁也是按實際的入土計算,及2~3米。對已經入土的就可以計算送樁,但需要注意必須做好確認資料的工作,這樣才是今后竣工結算的依據。
2017-03-28 17:41:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看