GQI花 2017-03-26 21:43:16 | 北京市 安裝 | 949查看 1回答
消防電問題
想問下如題的聲光報警器如何穿線敷管.1.在1號聲光報警器的頂板上做一個接線盒,3個聲光報警器3條立管3組線2.1號敷三條立管穿三組線,2號3號敷一條管一組線請問大家是第一種還是第二種正確.謝謝
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納答:在1號、2號、3號聲光報警器的頂板上各做一個接線盒,1號管線進(含一個立管)1號聲光報警器接線盒;出1根管線(含1根立管)管線到2號聲光報警器接線盒(含1根立管);再從1號聲光報警器出1根管線(含1個立管)到3含聲光報警器接線盒(含1個立管);也就是說1號聲光報警器接線盒共有3根立管。2號聲光報警器接線盒內有1根立管;3號聲光報警器接線盒內有1根立管。3根管內均穿24V電源線1根和信號線1根。
2017-03-27 07:40:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看