獨行天地間 2017-03-26 18:18:58 | 云南省 土建 | 7024查看 1回答
“墻檻”和“翻邊”的區別?
圖紙說明中有以下兩段話:1、有濕度的房間(衛生間、廚房)的墻體在墻根處(除門口)均用C20混凝土做出厚度同墻體、高200的墻檻。2、有排水要求的建筑地面(如衛生間等),面層標高均應低于相鄰樓面。且樓板沿墻迎水面(除門洞外)應做砼翻邊,翻邊高150、寬同墻體。我的疑問是:第1條中的“墻檻”和第2條的“翻邊”我覺得其實差不多啊,為什么一個是200高、一個是150高呢?還是我理解的不對?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納答:你理解是對的,設計矛盾處可咨詢設計。目前通常都是做200高。
2017-03-26 18:30:41
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看