Dream-START 2017-03-25 14:11:27 | 四川省 土建 | 690查看 1回答
請教下各位老師關于剪力墻鋼筋的事情,謝謝了,感謝哈!
請教下各位老師關于剪力墻鋼筋的事情。(1)剪力墻截面左側豎向鋼筋從基礎出來的鋼筋是C20@200(1.3m高),上部豎向鋼筋是C14@200,這種標注應該不是隔一布一的意思吧?在軟件中怎么處理呢?有附圖1(2)剪力墻表中說豎向鋼筋有附加鋼筋,這個附加鋼筋應該也不是隔一布一的意思吧?在軟件中怎么處理呢?有附圖2
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:這里的C20-200屬于剪力墻底部的附加豎筋,它與通高的豎筋C14-200間隔布置,布置后的間距是100.軟件里附加短豎筋在定認剪力墻時的其它鋼筋里輸入。附加豎筋與通高的豎筋就是隔一布一的。
2017-03-25 14:18:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看