在路上 2017-03-23 15:35:27 | 山東省 土建 | 685查看 2回答
你好,柱帽上部筋,我用板筋定義的,可是我這樣布置了,計算出來鋼筋沒有量是怎么回事
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:在板負筋里定義和查看鋼筋量。
2017-03-23 15:41:32
-
沒有量有可能是這里的梁太寬太密給扣減了,你可以刪除幾根梁匯總驗證一下
2017-03-23 15:42:42
-
我把鋼筋算量導入到圖形算量厚,原本柱的型號C35,剪力墻型號C40的,計算出來后這根柱的混凝土量沒有了,在哪里可以調整使柱的是柱的量,剪力墻是剪力墻的
-
老師,我之前的工程都是那些板邊上的和板中短的用的負筋,其他的只要跨板的我都用的跨板受力筋。負筋和跨板受力筋的計算方式一樣嗎,如果我有的跨板負筋用跨板受力筋定義布置了最后計算出來的結果差別會很大嗎?
-
請問各位老師,剪力墻識別的時候,把暗柱也識別成剪力墻了,需要刪掉嗎?
如圖此位置已經有暗柱了,識別剪力墻的時候在這里又識別上剪力墻,需要刪掉嗎?鋼筋量是沒有,但是我我看模板和體積都能計算出來,會不會增加一部分混凝土體積啊
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看