东子一夜玩弄白洁7次视频,欧洲高清视频在线观看,а√天堂中文官网在线8,插一插射一射视频

  • 截面小于6平方的4芯礦物絕緣電纜,應該套電力電纜的子目還是套控制電纜的子目?

    1、截面小于6平方的4芯礦物絕緣電纜,應該套電力電纜的子目還是套控制電纜的子目?

    2、如果套控制電纜的子目,如礦物絕緣電纜:BTTZ-4*5,是否還要根據定額乘以系數1.1

    3、定額解釋要求,截面小于6平方的電力電纜執行控制電纜的子目,而礦物絕緣電纜又要求執行電力電纜子目,請問截面小于6平方的礦物絕緣電纜是執行電力電纜子目還是控制電纜子目?如果執行控制電纜子目,是否還要根據定額解釋,四芯乘以1.1,五芯乘以1.4

    定額解釋如下圖:

    系數
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 1、截面小于6平方的4芯礦物絕緣電纜,應該套控制電纜的子目,因為礦物質電纜屬于電纜的一種類型。

    2、如果套控制電纜的子目,如礦物絕緣電纜:BTTZ-4*5,是不能乘以系數1.1,因為定額說明礦物質電纜在套電力電纜子母時才考慮乘以系數。


    2017-03-16 16:54:31 

  • 樓上答得好

    2017-03-16 17:01:44 

  • 樓上說的不對。

    1.礦物絕緣電纜不應該套在控制電纜上,特別是BTTZ,工藝難度大,套在控制電纜上差價太大。
    2.4芯礦物絕緣電纜需要按電力電纜定額*1.1,這是考慮施工比普通電纜難度高。(電纜沒有4×5mm2,應該是4×6mm2)

    礦物絕緣電纜介紹:http://www.gdsycable.com
    如下圖

    2018-11-03 22:48:01 