曾志輝 2017-03-12 00:53:02 | 廣東省 安裝 | 1384查看 3回答
低壓配電柜
我想 請問一下 一般情況下配電房低壓柜里邊有什么需要計算的 . 還有這AL1 和AL2算1個低壓柜 還是算2個低壓柜套價是套一整套低壓柜還是套兩套低壓柜
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一般配電房低壓柜里邊需要計算配電柜安裝、接地、基礎(chǔ)等 . 還有這AL1 和AL2是2個低壓柜,套定額是兩套低壓柜。他們中間連接母線需要計算的。
2017-03-12 07:53:18
-
答:套兩臺低壓配電柜。
2017-03-12 06:23:39
-
請問他們之間的母線怎么計算 套什么子目 規(guī)格再哪里看
2017-03-12 11:48:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看