HZ 2017-03-11 10:25:31 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 3092查看 3回答
鋼筋的暗柱導進了圖形,剪力墻覆蓋的暗柱是否要刪除,端柱是否要轉換為剪力墻,如果不刪除和轉換為剪力墻對
鋼筋的暗柱導進了圖形,剪力墻覆蓋的暗柱是否要刪除,端柱是否要轉換為剪力墻,如果不刪除和轉換為剪力墻對裝修有沒有影響,如果不刪除和轉換,暗柱套取剪力墻子目,工程量會不會軟件自動扣除
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
暗柱與剪力墻會有扣減關系。
2017-03-11 10:26:37
-
答:在鋼筋GGJ2013中,暗柱是用剪力墻覆蓋的。端柱不覆蓋。導入到GCL2013時,不要把暗柱打勾導入。如果已導入,把它刪除,暗柱混凝土和模板并入剪力墻中不另計的。端柱的混凝土和模板是另計算的,與剪力墻按規則扣減,要保留。
2017-03-11 10:32:26
-
居然沒影響工程量,不刪除暗柱可不可以,減少該工作
2017-03-11 10:37:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看