老相片 2017-03-09 17:34:37 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1037查看 3回答
請問同一跨梁里面的兩種箍筋出現這種情況怎么處理?
同一跨梁里面有一段是C10@100,一段是A8@100/200,在布置的時候出現下面情況,是圖紙設計有誤還是布置方法錯誤呢?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:應該按下邊的第二行輸入,如果有三種時,不可以輸入代有加密區的箍筋。
2017-03-09 17:38:02
-
在軟件中不要輸入C8-100/150,這樣的格式了,要計算出來加密段長度,然后輸入的
你的這個應該是這樣輸入按梁500高、三級級抗震計算加密段長度為1.5*500=750,非加密段長度為5550-750=4800
輸入為C10-200(2)【1950】;C8-150(2)【4800】;C8-100(2)【750】
2017-03-09 18:39:56
-
一跨梁里面有一段是C10@100,一段是A8@100/200,在布置的時候出現下面情況,是圖紙設計有誤還是布置方法錯誤呢?
布置方法的錯誤,分別計算出每種規格間距及長度按照格式來輸入。如C10@100(2)[1500];A8@100(2)[1200];A8@200[2000]依次順序輸入,直到全部輸入完成。
2017-03-09 18:41:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看