181****2958 2017-03-06 20:17:31 | 四川省 土建 | 2087查看 1回答
板內降板應該如何處理沉降部分的鋼筋?
請問應該如何處理上圖這個降板處的鋼筋呢,板厚是100,降板50,如果是在沉降處新建一個梁的話,在梁里面需要輸入箍筋,這個部分應該只有縱筋兩根2c12的縱筋,應該如何處理這部分呢,求指教
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
答:這一問題,很多人在問,但是目前軟件中,沒有這種節點的處理方法,一般是單構件輸入法處理。如果用梁代替,圈梁代替,也離不開在其它箍筋中,手算長度和根數進行輸入,也就是單構件輸入的方法相同。
2017-03-06 20:28:41
-
基礎下降于板底如何處理 如圖2019-03-19 11:19:22 補充更改筏板變截面沒有豎向鋼筋,
-
當門窗洞頂距梁底凈高較小時,采用下掛板代替過梁,請問這種梁下掛板應如何處理?是混凝土和鋼筋分別處理嗎?“用板布置,板底筋處理下面那根鋼筋;附加箍筋用表格輸入”這樣處理合適嗎
-
如圖,筏板與抗水板頂標高相同,如何處理連接處的筏板面筋與底筋,才能實現面筋與底筋上下搭接150?(已經試過在節點設置中將筏板鋼筋改為上下交互搭接150,但是不能實現圖中的這種鋼筋構造)
-
獨基剛好在兩個筏板標高不一致的位置,大樣中獨立基礎底筋為獨立基礎的鋼筋,但變截面位置為抗水板鋼筋,抗水板鋼筋與獨基底筋不一樣,如何處理?