133****0453 2017-03-02 14:01:07 | 廣東省 安裝 | 980查看 1回答
消防水壓力問題
如圖,減壓閥閥后壓力1.31Mpa,我想問下,這個壓力值到管道末端會下降得大嗎?.這個消防水系統有環管,有塔樓上的干管需要供水.問這個問題主要是壓力值不同,管材相應也不同。1.2以下是鍍錫鋼管。1.2以上是鍍鋅加厚鋼管。那么這個系統有必要用兩種管材嗎?用的話大概哪個位置用。麻煩了解的老師答下。謝謝。O(∩_∩)O~
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這個壓力值到管道末端會下降。
采用鍍鋅加厚鋼管。沒有必要用兩種管材。
2017-03-02 14:06:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看