直徑大于10MM的電線進燈具,開關,插座需不需要接線端子啊???
直徑大于10MM的電線進出配電箱要接線端子,那電線進燈具啊開關啊用電設備啊需不需要接線端子啊?
該套什么樣的定額我知道,就是想問比如AL1的N1回路BV-3*16-MR-WS是廠房照明,那我算壓銅接線端子是算16平方的三根,如果改成ALZ1照明總配電箱到AL1,回路也是BV-3*16-MR-WS的話,那就算接線端子是3*2=6個,因為前后都有配電箱。我這么理解是對的么? 謝謝各位大神了
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
答:按定額預算來講計算是對的。
2017-03-01 12:58:39
-
我有點昏,再比如BV 3*2.5-MR-WS的這個這個回路是由配電箱到燈具或插座,截面小于6平方,而且實際施工時并無接線端子,此時我計算無端子外部接線的個數是3個呢?還是3*2=6個呢?我看了幾天的書但是對于安裝還是初學,只能從書面上自己理解,希望給我解答解答
2017-03-01 13:05:51
-
那電線進燈具啊開關啊用電設備啊需不需要接線端子啊?
需要,因為你沒安裝過燈具 ,所以不知道燈具、開關、插座的端子 在什么地方,實際這些電氣材料 里帶有端子。
你自己動手拆開自家的開關,插座面板看看里面的構造,再動手接一下,做電氣造價不懂原理,與看不懂圖紙性質相同。
2017-03-01 13:20:46
-
答:小10mm2的可以用無接線端子。這些并無定額規定,要準確,是需要知道斷路器的結構形式的,還有燈具接線頭的形式,通常預算是不掌握的。
2017-03-01 13:22:47
-
10平方以上線進燈具插座等時應計算接線端子,以下不需要.
2017-03-01 13:59:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看