迷迷糊糊 2017-03-01 11:38:00 | 湖北省 土建 | 2725查看 3回答
多塊現澆板,他們的底筋一樣,那我在GGJ中是單板布置還是多板布置,這兩種布置的鋼筋量有區別嗎?
有幾塊現澆板,他們的底筋一樣,那我在GGJ中是單板布置還是多板布置,這兩種布置的鋼筋量有區別嗎?
我感覺幾塊板單板布置的鋼筋量比一次性多板布置的鋼筋量多?是嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
在GGJ中是單板布置,實際施工也是單板布置鋼筋。除非設計特別注明。
2017-03-01 11:42:41
-
看圖紙是怎么畫的 如果通話你就多板 如果每塊板都布你就單板 兩者區別:單板的話就多了彎鉤。多板的話就多了搭接,是會影響,但是不會太大
2017-03-01 11:41:56
-
答:單板布置,鋼筋入支座錨固計算的,多板布置,鋼筋按定尺長度計算搭接的,鋼筋量出誤差。但是那種多,那種少,與板的大小和定尺長度有關的。定尺長度由各地區的定額給出,不盡相同。
2017-03-01 11:45:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看