丨丶灬 ?云 2017-03-01 08:57:34 | 陜西省 其他專業 | 931查看 2回答
您好,想請教您個問題!圖上除了標注了板低加筋,沒有標注別的配筋情況了,說明里除了后澆板的,其他也沒有
圖上除了標注了板低加筋,沒有標注別的配筋情況了,說明里除了后澆板的,其他也沒有板內主筋配筋情況,這種情況怎么處理呢?
謝謝!
謝謝!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
答:這張圖及說明,只能理解為本圖的,一、墻下無梁的板,附加鋼筋,當沒有標注具體時為2C12。二、圖中標注的大叉位置,配雙層雙向C8-200。其它位置板底配筋,另看其它設計圖,底筋是雙向的,支座負筋,或面筋也必須配支的。但本圖沒有說明和標注,所以要看其它圖。
2017-03-01 09:28:48
-
你好:你這張圖中只是板上部有隔斷砌體,墻下板需要增加鋼筋,現澆板配筋應該查一下板配筋圖紙,注意這種附加鋼筋可以用單構件定義,沒有標準的鋼筋規格,型號的底部加筋為2c12.
2017-03-01 12:37:30
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看