砌墻工 2017-02-24 11:03:53 | 山東省 安裝 | 4606查看 1回答
請教配管配線走向問題。插座回路,BV3*2.5-CC(PC20,WC,FC),橋架梁下20cm吊裝。
圖紙截圖:
WX1回路。插座距地0.3m,暗裝。我的理解是線從橋架出來后到頂板內穿管暗敷至第一個插座處的墻,沿墻下翻到第一插座,從第一插座沿墻暗敷到底板內沿底板至第二個插座處墻,上翻到插座,再下翻到底板,沿底板到第三個插座,上翻到插座,再下翻底板到第四插座墻,上翻到第四插座,這樣對嗎?還是從橋架出來后到頂板--第一插座墻--下翻至插座---上翻至頂板--沿底板至第二插座墻---下翻至第二插座---上翻至頂板---沿頂板至第三插座--上翻至底板---沿頂板至第四插座墻---下翻至第四插座。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
是線從橋架出來后到頂板內穿管暗敷至第一個插座處的墻,沿墻下翻到第一插座,從第一插座沿墻直接暗敷到第二個插座、第三個插座,再從第三個下翻底板到第四插座墻,上翻到第四插座。
2017-02-24 11:07:58
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看