hggrh 2017-02-24 02:40:02 | 四川省 土建 | 1463查看 2回答
請問過梁壓頂圈梁這些構造梁屬于非框梁嗎?如門邊有構造柱200*200過梁底筋錨固可以按非框梁12d嗎
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
是的,過梁壓頂圈梁這些構造梁屬于非框梁,如門邊有構造柱200*200過梁底筋錨固可以按非框梁12d。
2017-02-24 06:28:04
-
你好:請注意過梁壓頂圈梁不屬于非框架梁,它們有獨立的擱置支座的長度要求,過梁一般擱置長度是每邊250,非框架梁YQA TELB錨入支座內12D,面筋錨固LA。
如門邊有構造柱200*200過梁底筋錨固不可以按非框梁12d。應該是一個擱置長度或者LA。
2017-02-24 07:31:05
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看